接地或者断开接地是我们首先试探的方式,
1. 一般模拟量被干扰是常见的,但是编码器是开关量信号,而且是要形成电流才能被PLC采集到,还有就是AB相脉冲计数是需要相差的,所以干扰出相差信号也不容易
2. 您已经充分试验了,断开负载,断开传感器,都已经得出结论
3. 我认为可以试验的还有就是编码器电缆躲开油泵电机线,如果可能给编码器电缆加个管子或者金属蛇皮管
4. 如果说干扰是通过电源过来的,临时加个小的滤波器也是可以选择的
总之您建议多讲讲,我讲的够多了吧
实在没有办法了,就把PLC的24V M端接下大地(不负责会烧毁什么,总之我干过。)