启动1#,3#电机模块均正常。但启动2#电机模块就报F01910



看看是不是2#的干扰问题,,因为启动跟升降速的时候是干扰最大的时候,应该不是硬件的问题,接地,电机电缆的破皮,等电位,DP线跟2#是不是有交集