回复:请教EM235模块问题

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-07-14 09:30:19

4楼

展开查看
以下是引用迷恋幻觉在2014-07-13 11:08:22的发言 >3楼:这4种接线方式 用到什么 就按照图上指示接线 是么?
用电压就按照第一种接 用电流就按照 第3 4种接
以下是引用www.gongyeku.com在2014-07-12 22:34:54的发言 >1楼:我帮您截图了,您说...

引用1楼详细内容:

我帮您截图了,您说的接线没有问题
从图上我们可以发现,RX和X-之间在模块内部为您准备了一个采样电阻,应该是250欧姆,也可能是500欧姆,本来有的仪表需要我们外接的。结果是和您在 X+与X-之间加一个电压是一样的。
所以在不考虑诊断的情况下,您可以即接电压信号又接电流信号,只是4-20ma特殊,如果电流小于4ma会诊断信号断线(没有考证235有无诊断),如果我们读清楚原理图,问题就会简单些!
如果还有疑问,我们可以继续探讨。



这个问题还要追问吗?
要问问一下mA信号的两种接法:
一种是利用自身的传感器电源L+、M,另一种是外部电源供电的电流信号,注意这个信号的"-"端又连接了M点,为的是信号等电位,介绍通道间干扰。
还要未用端口的短接线,这个做法不是可有可无的,有些人认为没接短接线也正常使用,就跟开故障车上路没有出车祸一样。