展开查看
以下是引用禾好在2014-07-12 10:11:13的发言 >2楼:励磁建立的时候允许有15%-30%的电流超调,单相整流交流电流和直流相等的,超调的稳定时间大致是1-3秒。按说用8-10倍瞬时动作、13A长时间动作的D型电机保护器不应该有什么问题。不过要是国产的就不一定了。是一送励磁就跳还是运行一段时间跳?
是开几个小时后会跳闸,我说的跳闸是输入励磁电源380V的开关,不是输出励磁的。输入用万用表测量才6-7安培,为什么13安培开关会跳闸。电机励磁电阻要比其他同型号的小点。其他4台都15.2欧姆,这台只有9,5欧姆。