整流电路的空开,如果容量大于25A,通常可以按整流回路的额定电流或大一档选择。
但对于16A以下的,按经验,最好裕量考虑大一点。
因为整流电路的谐波分量对小容量空开的影响也较大,易引起误动作。
另外,如果你用带接地保护的D型开关时,要把接地保护功能去掉。