回楼主,出故障的励磁电阻小,同等输入电压、同等励磁直流电流的情况下,cosα的结果要小(比如90度时功率因数=0.707,120度时就是0.427了,公式长,不写了)。也就是功率因数要小,导致交流侧电流偏大。这是其它不跳,只有一个跳的可能原因。换个开关,不要热脱扣,B型脱扣,脱扣曲线跟晶体管保护需要的差不多。或者换个大电流的吧。
楼主描述的6-7安培是无法跟9安培的直流励磁对应的,表计是否有些问题。