回复:G120 提升 抖动

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-07-14 16:01:58

3楼

编码器信号不可靠,又是这个问题。从MM440开始,总觉得带编码器的VC控制不好使了。也许更习惯于使用6SE70的单端输入编码器接口模式。那时用编码器,挺省事的,也基本不会被干扰。用与不用编码器,仅考虑其成本是否允许,工艺是否需要罢了。

但是,随着G和S系列的应用多了,发现其编码器使用规律。近距离(信号电缆短,小于20m)单端使用要求不高,远距离使用双端差分输入,信号电缆就一定要讲究,用两两双绞加屏蔽的电缆。就ok了。至于信号电缆的屏蔽是双端接外壳还是单端接外壳,那就看你的实际系统等电位连接状态了。

我现在用S系列和G系列的变频器,编码器反馈,已经没有干扰出现了。信号是可靠地。转速控制是稳定的。倍儿棒。