以下是引用n次看你的背影在2014-07-08 23:27:06的发言 >1楼:楼主可以参考一下:1、先做一个秒计时器,设备工作,计时器使能,开始累加秒数;反之不累加;把累加的秒数转换成时、分输出保持到X1(注:以上功能可以做个FC,以便多次调用)。2、日期和时间中断设置成每天23:59:59这个时刻执行,将当前的X1存储到Y1,并将X1清零。Y1就是设备昨天的工作时间,X1就是今天设备的工作时间。
谢谢!想问下,打个比方,我PLC晚上8点就关电了,日期和时间中断设置的晚上12点的时候怎么执行?统计的时间没办法传给另外地址转存。