回复:给两台70变频器中的一台加速度给定时,另一台加了启动信号的变频器也跟随工作了。

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-07-14 18:53:03

14楼

不好意思,现在在外地不方便画图。图纸上,PLC的两路AO通道分属不同的两个模块,每个AO输出端的两根线直接到变频器柜的端子排通过一个选择在远程控制时闭合的中间继电器的触点到变频器的模拟量输入端。因为在变频器的r637.1处有数值,而输入电流只有4mA,按正常的思路看,应该是有一个电压信号叠加在PLC的AO线路上才有这种效果(变频器AI通道在电流输入时也是转换成电压信号),但这个电压的值怎么会这么有规律?PLC是施耐德的。