2楼

这种方案有个事项需注意:
如果用矢量控制方式,电机额定电流应至少是变频器额定电流的1/8。
如果用V/F特性,没有这种限制,但如果电机额定电流远小于变频器额定电流,控制精度会降低,这是由于滑差补偿,对电机的IR补偿和I2T无法精确计算。

而楼主的两台电机功率分别为2.2KW及0.36KW,如果变频器选择3KW(包含3KW)以下,那问题不大。如果变频器选择4KW,那意味着那台0.36KW的电机很有可能无法精确运行。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:道理讲得很明白。方案选型可作参考,