在忽略换相过程和直流侧电流脉动的情况下(励磁回路电感量较大,因而其直流侧电流可以近似按无脉动或脉动较小来考虑),半控桥式整流电路的功率因数=2*(1*cosa)/(3.14*二次方根(1-a/3.14)).
从这个公式可以看出半控桥式整流电路的功率因数还是较高的。即便是考虑到换相及直流侧脉动,变化也不是非常大。因而个人感觉交流侧空开的跳闸与功率因数没有太大的关系。
换个角度看,即便是功率因数很不理想,但对电磁脱扣的空开来讲,导致其动作的是电流的有效值,是有功与无功在直角坐标系中的几何相加,而不是代数相加,无功的影响有自然而然的很小了。


这个可以与禾侠探讨。


倒是楼主提出这台电机的励磁电阻比同型号的其它电机阻值小这个细节让我想起:是不是这台电机的励磁绕组有短路?或者在运行过程中会出现偶然的短路?而这才是导致励磁空开动作的原因?楼主可否有DRIVEMOITOR捕捉一个故障时的励磁电流看一下?