MM430变频器与485通信干扰问题

934

0

2014-07-15 14:09:17

先说说现场布线情况:485通信线缆用的是485专用的屏蔽双绞线(双端接地,未穿管,线缆长度40米左右,有中断匹配电阻,电源线和通信线缆隔离走线),所有变频器的接地都连接到各自的机柜上,然后将机柜统一接地,变频器两侧有输入,输出电抗器。
控制方式:通过工控机串口与变频器通信
问题描述:现场有两套设备共用一套电网,相距较远,开始按照规范将485通讯线缆单端接地,是用示波器观察在无用电设备启动时波形正常,但是另一套设备中启用动力泵或者我这边气泵开启有比较大的干扰,通过将485线缆双端接地可解决上述问题,接下来启动我这边的变频器,示波器观察有干扰(不是很严重),前三个变频器通讯正常返回值正常,第4个变频器可启动返回值不正常(我们利用返回值在上位机做的棒图),不知道如何传图片,要不把波形图传上来大家帮忙看一下,现在小弟一筹莫展,希望大神帮忙!