以下是引用大名丁丁在2014-07-03 12:55:47的发言 >4楼:请把FAR RANGE调整到比量程+5厘米即可
楼上的说法不是很认可,因为大多数固体料仓是锥底,因此空仓时,微波打在锥底斜面上,尤其是金属仓,很难得到一次回波,正常情况会得到2次以上折射的回波,因此微波的路程会大大增加,+5cm通常是远远不够的。
我的习惯是至少增加+10%*全量程,具体多少要看锥底的高度和倾斜度,仪表在空仓时不会显示“0”,会显示一个负值,但不会出现满仓。即使是负值,可以设置“故障报警输出”这个参数让仪表输出3.6mA或4mA,电脑记录是看不出来的。
丁丁的做法是没有问题的,我个人觉得这是习惯不同。
其实楼上这样也有弊端,比方说,上位机当得到一个小于4毫安的信号时如果进行报警的话,那么就会经常提示报警,所以+5厘米是为了强制出现LOE,设置完故障输出后强制输出4毫安。
当然了,如果没有报警这样的特殊要求,Far Range适当的+10%或15%量程,会更少的出现失波的情况。