回复:1个S7-1200和7个S7-1200之间的通讯问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23627
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-07-15 17:32:54

6楼

试试把没问题的5台删除,另存一个项目、编译下载看看是否正常?如果还有问题,就在这三台里找问题。
如果没问题那就看看是否是下面的问题:
不知道数据量大不大。
对于一对多的“一”方。通讯负载是不是过大?它是否是主要用于通讯?
默认通讯负载20%。(15-50%)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?