回复:一个10KV非标电机直启时间长的问题(论坛里也开个贴)

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-07-16 16:17:43

9楼

是呀,为什么不试一试将出口阀门关闭和打开的情况呢?或许能解决问题的。5楼6楼的提示,应该试一试。如果管路中没有设置阀门,就增加一个阀门试一下。

从楼主介绍的问题分析,这个电机直启的6倍电流是够了,但启动力矩却达不到带载能力的直起。所以解决方案就是两个,要么换电机(换一个启动力矩足够带载直起的电机);要么先关闭阀门,空载直起,然后再打开阀门,带载运行。