6号端子状态没问题,P700=2是因为用户要求手动和自动的时候都从端子启动,频率给定手动用
第一通道0-10V,自动用第二个通0-20MA,当时参数P700 in000=2 in001=2, p1000 in000=7 in001=2,
p0756 in000=0 in001=2 , p0701=1 p0702=99 p0840=722.1