发布于 2014-07-17 13:21:34
4楼
但是这个方法的fc105参数得一致
最好在程序前后加上
TAR1 #AR1_SAVE; //AR1寄存器状态保存到#AR1_SAVE
TAR2 #AR2_SAVE; //AR2寄存器状态保存到#AR2_SAVE
L DBNO;
T #DB1_SAVE; //DB寄存器状态保存到#DB1_SAVE
L DINO;
T #DB2_SAVE; //DI寄存器状态保存到#DB2_SAVE
LAR1 #AR1_SAVE; //AR1寄存器恢复到使用前状态
LAR2 #AR2_SAVE; //AR2寄存器恢复到使用前状态
OPN DB [#DB1_SAVE]; //DB寄存器恢复到使用前状态
OPN DI [#DB2_SAVE]; //DI寄存器恢复到使用前状态