展开查看
以下是引用pkh2006在2014-07-17 11:50:29的发言 >9楼:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/38726591
从 S7-PLCSIM V5.4+SP3 开始,用户可以使用 S7-PLCSIM 在一个 STEP 7 项目中同时仿真多 CPU 并建立 CPU 间的通讯。下面的通讯块可用于仿真通讯:
SFB8 "USEND"
SFB9 "URCV"
SFB12 "BSEND"
SFB13 "BRCV"
SFB15 "PUT"
SFB14 "GET"
SFB19 "START"
SFB 20 "STOP"
SFB 22 "STATUS"
SFB 23 "USTATUS"
以上都是用于S7-400的,S7-300的都是FB
以下是引用玩转黑白在2014-07-17 11:30:42的发言 >:技术资源里的这个说...
确实,PKH2006看的很全面呐。
另,现在用过一个1200和315-1PN/DP做S7通讯,1200做客户端,为啥GET和PUT指令REQ端一触发指令就报错,抓到的status是“1”,两个指令的REQ是通过I0.0,I0.1上升沿触发的,求解。