以下是引用一直做下去在2014-07-15 10:07:57的发言 >13楼:回答11楼的老师:
我按照您教的办法反复粘贴,直到程序达到92K,编译后显示块大小为16376字节,此时程序可以下载并能正常运行。 再粘贴、编译一段程序后,显示:警告 820:编译后的程序块过大,不适合当前的 PLC 类型。此时也无法下载到PLC中。
我编过时间-温度设定曲线程序,每个折线段的计算程序长度仅仅86字节,你有20段,才1720字节。不知道你的程序是怎么编的!