回复:CU240E-2 PN用Starter搜到的站点IP都是0,大家遇到的请进来聊聊

yjddd1987

  • 帖子

    46
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2011-02-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-07-18 10:43:23

13楼

展开查看
以下是引用plyer10在2014-07-07 23:14:32的发言 >11楼:同楼主所问,请各位大虾不吝赐教。当前条件是只有三相临时电,电脑,网线。。。想先用STARTER改改一些参数。但用BOP-2改的P8920-P8925参数,怎么都固化不到变频器的中,然后用电脑网线直连还连不上。
如果你可以搜到站点的话,右键选择“Edit node”,然后设置一个地址例如192.168.0.119,再点击Assign IP,这样就给CU分配了IP,之后更改你电脑的IP和CU的IP在同一网段即可实现通讯