6Se70逆变器报F011故障

3991

9

2014-07-18 18:04:36

看了许多关于F011的帖子了,可今天自个碰到这个故障的时候还是感觉一头雾水,真是郁闷啊!故障发生时间是在今天凌晨4点时分,我单位提升机走行2#逆变器突然报F011故障,且逆变器不运行时也报此故障,故障时而能复位,时而复不了位,不能复位时过上一阵也能复位,但复位后过上一阵自个就又报F011,后来检查了逆变器输出线路和电机的绝缘情况,都未发现异常,查看参数P100=3,后来更换了电源板和底板,还是不行,实在没辙了,就将CUVC板更换了(主要是手动输入参数,闲麻烦,所以一直没有对其怀疑),没想到更换完后试机正常,担心故障点到底是不是找到了,心里实在没底啊!
希望各位高手们能指点迷津,好叫我心里踏实点!