回复:G120静态检测无法完成,参数无法保存的问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-07-20 12:25:21

1楼

什么电机? 多大功率的? 是按电机接法输入的铭牌参数?
检查变频器三相进线;检查实际直流电压;检查变频器-电机接线。实测电机绕组的阻值并记录。
G120变频器的静态、动态识别没有这么费事儿。直接使用Starter软件就完成了。
出现问题的大多情况是:
1、接线有问题;
2、电机铭牌输入不正确。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?