现在的项目使用的是:PCS7 V8.0SP1 + CEMAT 8.0 +CEMAT Hotfix 的 架构 。
server : server 2008 r2 64X
客户机: win 2003 server 和 WIN7 64X都 试过。
CEMAT LAB 选择 000
按照手册组态。
使用发现如下问题:
导入 新 的user archive 文件后 , 编译运行WINCC 好像 C_DriverList表格 不能 自动导入 数据。
从而使 在 工程师站 、服务器 上 打开 组画面的 Object子画面 可以 看见 组 内的电机 构架。但是在客户机上
点击 组画面 ,反应奇慢无比, 从电机面板 直接 点击 “R" 按钮 ,组显示飞快。
好不容易打开了,点开 Object 画面 ,居然 报错,无法 显示 组内 电机 组成 。
是不是有什么 特殊的组态?大家有这种情况吗?