引用2楼详细内容:
1、首先我们采用7.5kw的双极电机,额定功率记不清了,应该比24A更高;2、目前选用的PM为11kw,3、电机是工作在基频之上了,因为工艺原因没做动态优化和饱和曲线测量,目前出现的问题是,在载货下降的过程中变频器经常报超速故障;P1082=2230rpm,P2155=2430rpm,目前不清楚问题出在哪里?特请教
引用1楼详细内容:
第一,7.5kW的4极电机,额定电流也就15A左右,不会到24A,如果工作到24A,那就属于过载使用了。第二,载荷2T,要知道起升轮半径,滑轮组减速比,才能反算电机的转矩。没有这些条件无法选型计算;第三,电机超过基频以上运行,就是恒功率驱动了。要计算在最高转速时的提升力,按电机的最高转速点用功率平衡方程式推算提升力。当然,如果最高转速的时间不长,且间歇符合过载曲线,采用过载应用也是可以的。但是要知道电机在弱磁状态的过载不比基速以下的过载大,这一点一定要注意。要确认电机制造商在基速以上的过载曲线。再做过载应用的选型计算。比如说,电机在基速以下,可以2倍过载,但超过基速,也许会降到1.1或1.2倍过载能力了。这个需要确认。