前日在用户那里调试仪表,用户购买TH400,CP5711适配器和笔记本电脑,PA/DP coupler,step7软件等全套调试PA仪表的工具软件,安装STEP7 V5.5,没报错,安装simatic PDM V6.0+SP5,安装程序拷入硬盘安进行,一切正常,提示加载光盘中的设备库文件的时候直接浏览选择已下载的TH400 PA_DD_PDMV6.0版本,但是就在后面加载EDD的时候报错了,错误如下:
the following device type could not be imported because of incorrect/missing
SITRANS TH400 (Siemens AG_PROFIBUS PA_Sensors_Temperature)
PA_Sensor_Temp_Siemens-SitransTH400.Device-SIEM8157.gsd:si18157n.bmp
在我自己的电脑上找到这个si18157n.bmp图片手动加入DD文件中的catlog文件夹中,再重新导入,也不能成功导入
反复重新下载EDD导入都报这个错误,我尝试了旧版本的EDD导入,可以导入进去,但是用PDM lifelist通过CP5711适配器组态的时候能找到相应的地址的TH400, 但是建立数据通信时,设置地址范围的框是灰色的,打开找到的object,却没有相应的参数菜单,用我自己携带的笔记本电脑就能正常的导入同一个DD文件,然后顺利建立通讯,进行数据设置传输,用户的电脑始终不行,无法找到解决办法,不知道在坛子里的大神有没有遇到过这个问题,小弟在此请大神指点