发布于 2014-07-22 06:59:07
1楼
沈飞 同学的帖子说:普通PID算法,可是老震荡,且加热滞后有4-8秒时间。
他没有说振荡幅度,应该是超过了0.1℃的要求。依我看,0.1℃要求有些太高,即便是采用高精度传感器和模块也难实现。因为控温的基点是1000℃,按照量程0-1000℃算,0.1℃控温精度,其分辨率已经达到万分之一。
一直做下去 同学的问题,需要关注一下控温周期以及输出调节的占空比分辨率,如果输出在比较低的一个区域,比如10%,控制精准度会受影响。建议把加热器分组,输出小功率时也让输出达到20%以上,可能会减小波动。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!