发布于 2014-07-22 10:11:21
14楼
芳季老师,昨天我用一些器材做了一个用变频器带罩极式电机变频调速的实验。
器材:LG ZVF9 7.5 Kw 变频器一台
仪表风扇3台,220V/0.14A,罩极式电机
将三台仪表风扇接成星接,接到变频器上,变频器设置为 380V/50Hz
频率从50Hz开始逐渐向下调,风扇转速相应逐渐降低,在50Hz,30Hz,20Hz,10Hz的频率点上,变频器控制面板上显示的电流均为0.2A,用手抓住风叶使风扇停转后再放开,风扇还能恢复正常转动,但恢复的时间逐渐加长。当频率下降到7Hz后,用手抓住风叶使风扇停转后再放开,风扇就不能能恢复正常转动了。
结论:罩极式电机用变频器是可以进行变频调速的,但随着频率的下降,电机的转矩也随之下降,特别是在低频下更加明显。