展开查看
以下是引用hsjbest在2014-07-23 10:42:25的发言 >22楼:S120,价格上倒是差不了多少,只是CU320相比CUVC太简配,没有编码器接口不说,连模拟量输入输出都取消了,柜门上加个0-10V的显示仪表,还得花上千块钱买个模拟量模块。
S120的控制单元数字量输入输出倒是增加到20个,是6SE70的两倍多,感觉不是太必要,绝大多数的应用中,15个就绰绰有余了。
哈哈,传统的思维模式呦。

其实开始我也和你想法一样,用惯了端子控制,没有模拟量端子了,多别扭。为此,我的第一台S120特意加了编码器模板和2块模拟量输入输出摸板。而我用第二台S120,就把模拟量的模板去掉了,改用通讯控制。哇,突然发现,通讯控制太爽了。应该摒弃端子的模拟量输入模式。

数字通讯,1就是1,2就是2。你给定1234rpm,实际值就是1234rpm,一个字都不差。模拟量端子控制做不到呀。因为,在模拟量的信号线上,多多少少会产生噪声的,这些噪声叠加在信号线上,转速控制就会有波动。而数字给定,一个字:准。当然系统的EMC要做好,否则给的准,实际值也会波动。如果系统没干扰,给多少,实际值就是多少,一个字都不差。

这就是数字通讯控制的好处。