最 近 使 用 S7 200 PC Access Smart。 发 现 几 个 问 题 。
1.用 S7 200 PC Access Smart导 入 S7 200 Smart程 序 中 的 符 号 后 并 保 存 项 目 后 , 在 WINCC中 可 以 找 到 S7 200 Smart OPC, 但 打 开 符 号 表 后 , 没 有 发 现 已 导 入 的 符 号 。 解 决 办 法 : 在 导 入 S7 200 Smart程 序 中 的 符 号之 后 , 新 建 一 个 文 件 夹 , 然 后 将 导 入 的 S7 200 Smart的 所 有 符 号 复 制 一 下 , 粘 贴 至 新 建 的 文 件 夹 中 保 存 项 目 。 然 后 在 WINCC中找 到 S7 200 Smart OPC, 打 开 服 务 器 , 这 样 就 可 以 在 新 建 的 文 件 夹 中 找 到 所 S7 200 Smart OPC中 的 符 号 表 。
2. S7 200 Smart项 目 中 的 IO符 号 无 法 导 入 至 S7 200 PC Access Smart中 ,这 一 问 题 还 没 解 决 ,只 有 手 动 输 入 .不 知 哪 位 大 神能 解 决 这 个 问 题 .