回复:谁能告诉我下面这段程序是什么意思呢

重新激活

  • 帖子

    329
  • 精华

    8
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2013-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-07-24 20:50:36

10楼

展开查看
以下是引用Automann在2014-07-24 12:50:00的发言 >9楼:两条跳转指令共用一个“跳转指令目标地址”有什么好奇怪的?应该禁止两架飞机在同一机场降落吗?
以下是引用重新激活在2014-07-23 20:11:32的发言 >8楼:你说的很对,经过对...

引用8楼详细内容:

你说的很对,经过对程序的模拟,貌似弄清楚了这段程序。就是让我有点难以理解的是 两条跳转指令竟然共用一个“跳转指令目标地址”???

以下是引用军功章在2014-07-23 19:47:14的发言 >7楼:判断是否接收到新数...

引用7楼详细内容:

判断是否接收到新数据,没接收了程序直接跳出,接收到了就顺序执行下面的比较程序,只有两个表交都相等才继续调用SFC20,否则仍然跳出。大概就是这么个意思,我也不是太明白你的DB2中装载的数据。

非常感谢你的回答。