我喜欢用顺控表编程方法,比较简单。
顺控表可以让不懂编程的操作人员看,如果顺控方案符合工艺要求,就可以直接在梯形图里编程。每一个顺序有编号(进程号),这个编号就是指针,指针指向哪里,输出就按照这一行执行,就象八音盒一样。条件不满足时,进程停止,输出就是这一进程下的输出表。
可以由自动 软手动 硬手动来操作指针,硬手动还可以直接控制输出。我用这样的方法编制过大量的顺序控制程序,包括分子筛切换、水处理、采样系统、仪表空气压缩机出口的冷干机系统,在DCS、PLC系统中都使用过这样的方法
下面就是示例
进程号 进 程 条 件 采样阀 泵 回水阀
1 消毒准备 液位高于超低位置,延时5秒 关闭 停 关闭
2 启动水泵 延时60秒 关闭 运转 回水
3 流量控制 3条回水管路流量都达到设定值 关闭 运转 回水
。。。。。。。
>我的博客里有2个类似的论文与实例,欢迎大家阅读、交流
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术