5楼

恩,技术支持的意思是:同一个定时器线圈,同时只能用一个触点;
如果要用多个触点,由于定时器走中断(与PLC扫描异步),会导致不确定性;
所以,用同一个定时器的多个触点时,必须要先将定时器的触点输出到M点转换,然后用M点的使用来代替定时器触点。

楼主程序中如果T77只用那一个触点,是不会有问题的~