展开查看
以下是引用zcomin在2014-07-24 23:47:33的发言 >26楼:柜门上加个0-10V的显示仪表,还得花上千块钱买个模拟量模块
可以用CU320上面的测量插口,有3路输出
电压: 0 V 至 5 V
分辨率: 8 位
负载电流: 最大 3 mA
持续抗短路
参考电位为端子 M
但是手册上说,运行时不要用
加显示仪表就是要运行中实时观察电流频率等参数的,不运行的时候没人去看,“运行时不要用”相当于就把你说的这个办法否了。
当然,BOP也可以显示这些数据,但是由于用户技术水平或者使用习惯,就要求设计人员将仪表装在柜门上。