流量累积程序
MD0=MD0+PIW0
IF MD0〉CONST
{MD0=MD0-CONST
MD4=MD4+1}
MD8=MD4*CONST+MD0
MD0.MD4为LONG INT,MD8为FLOAT,CONST为一个MD数值范围内的常数,
这样就不用担心溢出,也不用担心如果使用浮点数作累计时,当累计量大到一定数值时计不准,倍数放大可以对MD8进行操作。
上面是算法原理