这个报文:“02 0A 03 12 09 80 00 00 00 00 00 90”是读站地址=3;参数P2521(0) 的正确报文。
看来V90 就不是为 S7 200 通讯用的。S7-200的USS库只支持PKW长度可变的报文。
(在MM440上测试过,PZD长度P2012=0;PKW长度P2013=127读写双字长没问题;单字参数不可以。PKW长度P2013=4字固定长度,不可以。)
在S7-1200 的USS通讯就可以设置PZD长度=0(默认是=2);
看来真是要自己写了。好在读参数报文也简单。