回复:西门子M440进线端什么时候加滤波器,什么时候加电抗器

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-07-25 19:16:44

1楼

既然明白,那也应该知道适用范围了。电抗器必须要台台加,这个没商量。因为低次谐波对电网对设备都是影响很大的。加了电抗器,实际是把变频器与电网用电抗器做隔离了。双向的防护。

进线滤波器的使用可以根据情况,你的变频器设备工作以后,对周边的其他电器设备没有影响,可以不加,否则就要加。
我是你的朋友