为什么要用S7通讯?这种PUT/GET两个指令?是因为网络中存在有300PLC?还是有ProfiBus网络?还是有其他原因?
那只能使用兼容300/400的绝对地址访问了。
原来是有这个规定的。但是对于TIA V13下的V4.0固件好象是放宽了(似乎在哪里看到过说明)。
兼容300/400是想兼容PB总线类型的网络。那是主站-从站模式。即便是多主站也是有限的。
这里是PN,所以就放弃了使用S7通讯而使用开放的以太网PN通讯。使用变量名寻址,同时带来了使用Web服务的可能。