200PLC数字量输入信号导线最大长度

已锁定

wofei

  • 帖子

    20
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2011-08-09

普通 普通 如何晋级?

200PLC数字量输入信号导线最大长度

4414

7

2014-07-25 21:22:19

现场远方灰仓有几个阀门磁性限位开关需要采集信号,直接输入到200PLC(224XP或226)的CPU的 I 端,但是两者距离估计最大约为400米。
担心信号是否能有效工作。
参考http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=61737&cid=1029;http://www.chinakong.com/manual/view.asp?id=65西门子数字量模块的I/O电缆允许的最大长度:屏蔽电缆为1000米,非屏蔽电缆为600米,因此对于直流24V输入模块来说,把开关量输入信号要传送到80米外的plc24V输入模块没有任何问题----------------但是这是针对300通用型输入扩展模块(SM321) 技术规范
我这里关注的200!!!

查阅200PLC系统手册,P398-407,关于200PLC的CPU及数字量扩展模块的输入、输出规范,其中CPU数字量输入电缆长度 ( 最大 ) 屏蔽 普通输入 500 米, HSC 输入 50 米1 ; 未屏蔽 普通输入 300 米 1 对于 HSC 输入,推荐使用屏蔽双绞线。
数字量扩展模块输入 屏蔽 500米,未屏蔽 300米
数字量扩扎模块输出 屏蔽 500米,未屏蔽 150米

1、这个数据是怎么来的,必须要这么使用么?这里的距离是指电缆实际长度还是电缆实际长度×2呢?


现场我有测试过KVVRP 2×1.5 总长621米的电缆单芯阻值约为7.7 ~ 8.8欧姆,2芯短接,阻值约为15.8 ~15.9欧姆,长度为1242米。

2、导线压降如何计算?



3、同样模拟量电压、电流信号分别如何计算呢?