变频器的直流母线电压保护阈值是800V,而最高允许的直流母线电压极限值是900V。这都是针对变频器输入电压等级400V而内定的。

长期工作于750V直流母线电压,理论上是可以的,对变频器无害,但要注意变频器的散热和通风以及环境温度。因为连续的750V直流母线电压值,说明制动功率已经接近饱和,需要良好的散热条件。否则变频器会因为高热而加快老化。

我还没有顾及到G120的能耗制动(电阻制动)应用特点。毕竟G系列的变频器还没上手做产品,仅仅是纸上谈兵。不过从此楼讨论,我感觉G系列的动力制动(电阻制动),比MM440有了新的功能,那就是对最大制动电流的限制。多了一种直接的自动计算方案,过去MM440只能是通过自身电阻由用户自己手动计算并设置P1531来限制,现在的G系列是直接用总制动电阻值内部自动计算制动功率的限制。但这些我认为还不足以说明能人为的控制制动的开启电压阈值。如果想提前开启电压阈值,还应该是通过类似P210和P1254之类的设置计算决定。

对于突加满载的制动,制动开启阈值早一点有利,比如,西门子默认制动开启电压阈值是680V左右,我一般设在610至620V。提前开,可有效地抑制直流母线电压因为突然的回馈能量而过冲。有效地防止突然100%制动的超限保护和失控。
我是你的朋友

精华帖版主置评:赞一个,描述的没错。这类变频器的电网应用范围很宽。要不就上电自动检测,计算得出门限。要不就关闭自动,手动设置电网电压,计算出门限。