发布于 2014-07-26 22:01:03
9楼
不会的。只要有o008出现,从控制字和状态字肯定能看出问题的。你还是没仔细的去查。o008实际是禁止合闸的意思,已经在锁定问题了。关键是此时不要让PLC复位,只要o008没有了,改成o009,那就都恢复正常了。
传动的控制字和状态字是保持状态的,就能追溯问题点。这也正是西门子的传动控制器的特点。出了问题,只要上位不复位,问题会保持在当前状态,可以通过控制字和状态字去自检。按理说,PLC的程序也应该有自检功能和自锁功能才叫地道呢。
我是你的朋友