回复:6se70 (AFE)逆变单元报F008,很怪,请各位朋友帮忙分析下。

军功章

  • 帖子

    208
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2010-07-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-07-26 23:10:04

5楼

F008是直流母线欠电压,会不会整流单元有问题呢。不过看你说的有点像提升电流大引起的,电机转速低于额定0.1,观察过电流和频率吗。
我思故我在

精华帖版主置评:点赞!直流母线电压低故障是输入侧元件或电网引起的,这个常见,由于负载重或加速度大,动转矩剧增引起的,也是一个需要注意的原因。这个也经常会遇到。