以下是引用poqiu在2014-07-27 09:06:11的发言 >2楼:如果读取10个字的数据,从站响应时间为50ms,则整个周期为:
(8 5 2*10)*1.04 50 50=134.32ms。
因此,超时时间必须大于134.32ms,可以设置为150ms以上。
是不是要轮询的话把轮询时间设置成150ms?
以下是引用15855433766在2014-07-26 21:29:40的发言 >1楼:跟你读取的数据量有...

引用1楼详细内容:

跟你读取的数据量有关系!数据量大了时间肯定就长了,具体的时间有公式可以计算。 Modbus通讯协议是单主多从的通讯协议,如果需要读取多个现场Modbus从站设备的数据时,很多PLC不支持对Modbus通讯功能块的自动排序,需要自己编写Modbus轮询程序来实现,轮询时每次只能激活一个Modbus的读写功能块。
以常见的主站读取从站的寄存器为例,主站发出请求需要8个字节,从站返回响应为5 2*n个字节。其中n为寄存器个数。
如果通讯速率为9600时,按照常规的Modbus RTU,8个数据位、1个停止位、偶校验方式,每传输1个字节数据需要的时间为:
(8 1 1)/9600=1.04ms/Byte
因此,主站发出响应到从站返回数据的时间周期为:
(8 5 2*n)*1.04 T1 T2,其中n为寄存器个数,T1为从站的响应时间(如果是PLC,则为PLC的扫描时间),T2为通讯余量,一般为20~50ms。
如果读取10个字的数据,从站响应时间为50ms,则整个周期为:
(8 5 2*10)*1.04 50 50=134.32ms。
因此,超时时间必须大于134.32ms,可以设置为150ms以上。
如果超时时间太短,响应不能完全返回,通讯会报错。
如果超时时间设置太长,按照上述例子,一共10个从站,每个从站读取10个字的数据,超时时间设置为1s。如果有1个从站出现故障,则整个轮询周期为:1000 9*134.32=2208.88 ms。
同理,如果超时时间设为150ms,则整个轮询周期为:150 9*134.32=1358.88 ms。
因此,可以看出正确的超时时间设置可缩短整个轮询周期,不正确的设置,将导致通讯出错或整个通讯周期过长。

轮询时间不一定要设置在150ms以上吧,正常通讯时受到反馈正确的信号后就可以进入下一个轮询!
设置一个最大时间,当轮询在这个最大时间以外还没有反馈正确信号,则跳过本次轮询进入下一个轮询
Life is not divided into semesters.