发布于 2005-03-04 20:52:06
0楼
最新版本的SimaticNet更简单:
使用V6.2+SP1版本 Simatic Net。
安装 IE SoftNet S7授权。
可以让PC通过最普通的以太网卡(不一定要用3Com的)
与CP343-1通讯。
1.安装SimaticNet软件。
2.安装IE SoftNet S7授权。
3.在Step7中插入一个 Simatic PC Station,
把名字改成和计算机名字一样,
然后在屏幕右下角的SimaticNet Manager中也将名字设置成一样的。
4.在Step7中打开 该PC站的组态。
在Index1槽中插入 OPC Server V6.2SP1,
在Index3槽中插入 IE Genaral;
保存,编译。
在SimaticNet Manager 中以同样槽位次序分别插入
OPC Server和IE Genaral。
保存,确定。
5.在Step7中下载 该PC Station站的配置。
6.在控制面板的Ste PG/PC 中将访问点(Access Pointer)
设置成 PC Internal。确定
然后重启。一切OK。
iFix的OPC Client驱动肯定可以与西门子S7-300通讯的。
新版的Simatic Net中已经没有COML S7了。
Qiaopeng1231--乔鹏