我根据资料总结一下实现步骤,因为无硬件,不知是否正确:(请各位指点)
1.将07KT97的GSD文件加入step7中,在step7中项目中插入一个PC STATION, 象配置S7-300 一样在第一行插入APPLICATION, 在第四行插入CP5611(此处以CP5611 作为DP-MASTER),
2.添加Master system,在PROFIBUS 网上添加07KT97,配置通讯接口区;
3.然后在simatic net中配置PC station和CP5611;
4.set PG/PC中设置S7Online(step7)-> PCinternal (local)
5.在step7中将硬件组态下载到PC station中;
6.wincc中建立profibus dp通道,添加DP连接,定义变量,与通讯接口区中的地址对应。
另外,有人建议说用com profibus也可以,方法:
1.将07KT97的GSD拷贝到step7和simatic net com profibus 下,
2.用com profibus进行主站配置,生成×.lib
3.控制面板set PG /PC,选择CP_L2_1:CP5611(profibus dp master)
4.配置dp master的属性,连接*.lib
5.wincc中建立
(后者好像简单些,但我没有试成功,连GSD文件在com profibus中都没导入成功)