以下是引用芳季在2014-07-26 14:19:14的发言 >3楼:你有多少东西一起参与通讯?就一主一从吗?
一主一从的话就应该在通讯失败之后一直进行通讯重试中。
回答芳季老师,我现在正在作一个成套设备的设计,用一台PC机做上位机,以自由口通讯的方式与二十台设备建立通讯,每台设备用CPU226控制,上位机向每台设备下传温度曲线参数和控制指令,并接收每台设备上传的实际运行参数及设备运行状态,为了提高通讯的可靠性,除了硬件上的措施,软件上我也只能想这些办法了,恳请各位老师能指导我一些更好的办法。另外,PC机上的界面是用VB编的。