展开查看
以下是引用隐身人在2014-07-25 11:10:47的发言 >2楼:这种情况说明数据读取失败,也就是通讯故障,现在的键盘指示灯是否一直在闪?
键盘指示灯没有闪烁,跟正常启动时一样,而且功能都有。每次启动报警轴不固定,不是C3就是X1,我想不可能两个驱动同时坏了吧。是不是NCU有问题。
今天下狠心把NC和PLC全清了,NC能够正常恢复(用WINPCIN),但用S7下载PLC过程中出现FB15、DB1、OB35不能拷贝的现象,而且最后在传送OB1时时间很长,同时NCU上PS和PF灯长亮。这种情况下再清除PLC后,PS灯一直闪烁,必须NCK复位后,PR灯才亮。是不是NCU有问题了?