回复:CPU226的24V电源可以这样用吗?

学学学

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2012-01-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-07-28 12:38:19

4楼

我漏了最重要的事情没有说。用两个电阻分压然后从其中一个电阻上面取电压。例如1.4k串联1k电阻,然后在1k电阻上可以得到10伏电压。限制,这个10伏会随你负载变化,所以要根据基尔霍夫算一下这个10伏允许变化量而确定两个电阻的实际阻值。当10伏的负载远远小于1k电阻上的电流的时候,可以基本认为这个10伏没有变化。

_____________________________________________________________________________________
芳季老师我这样理解你看对不对?
按照你上面的方法,采取2个电阻分压的方式在1k电阻上得到10V电压,也就是说这个1K的分压电阻的功率要足够的大就行,保证这个电阻工作时所能流过的电流,要比下面所要带的负载工作时的最大电流要大,这样是不是在负载变化时就不会引起这个10V电压的波动?

我的负载是一个滑动变阻器(远传压力表).