如果远传压力表是一个单纯的滑动变阻器(内部无转换电路),可以采用下列方法解决:
24V电源通过一个限流电阻连接到滑动变阻器,另一端接地。根据滑动变阻器阻值计算出限流电阻,使得滑动电阻上的端电压为4.5伏左右,将这个端电压和滑动端电压分别引入模拟量模块,通过计算:测量压力=(滑动端电压/端电压)*压力表量程。
如果24VDC比较稳定,调整限流电阻,把滑动电阻上的端电压为5伏,只把滑动端电压引入模拟量模块就可以。