3楼

OB35每100ms中段一次,在OB35中可以实现流量累计,例如:
瞬时量xxxm3/h
首先把xxx除以36000(换算成每100ms的瞬时量),把得到的商累加到你的累积量地址
累积量大到一定程度,进行清零(防止数据溢出)