以下是引用onlyma在2014-04-30 22:26:03的发言 >楼主:由PLC启动低压电机后,接触器返回一个信号给PLC,表示启动成功,为了防止信号抖动引起误动作,这个信号需要做延时判断吗?同理,由PLC启动中压等级的电机,运行返回信号需要做延时判断吗?

因为实际中预到过这种情况,就地手动启动中压电机没事,用PLC启动时,有的时侯就报错,应该是返回信号没及时反馈回来导致的。
根据我们做设备的经验,如果工艺条件允许,这个时间要稍微长一点为好,一般在两秒左右。理由如下:一是避开启动电流对线路的冲击,二是是接触器的辅助触点或者继电器的触点稳定下来。如果一定要缩短这个电机启动的判断时间,那么也有两个办法,一是在软件中采用脉冲检测加置位语句,二是在硬件上让两台电机的接触器互锁,第一台的接触器没有工作时,第二台的接触器不能笔合。